8月27日—8月30日,寧夏慶華精細化工公司合成氨車間維修班組,嚴格對照GB 4053.1-2025《固定式金屬梯及平臺安全要求 第1部分:直梯》最新國標要求,對合成氨裝置區現場直梯護籠不規范、不達標隱患開展專項排查整治,全面補齊裝置高處作業安全硬件短板,進一步夯實車間安全生產基礎。
合成氨裝置區各類設備構架、高位平臺、設備直梯密集分布,是崗位日常巡檢、設備維保、故障處置的高頻登高作業區域。前期班組全面對標新版國標開展現場排查,發現裝置區多處固定式直梯原有護籠存在護籠深度不足、水平籠箍豎向間距偏大、立桿分布不均、結構尺寸老舊不達標等問題,無法滿足現行國標護籠深度650-800mm、水平籠箍豎向凈距不大于1500mm、立桿凈距≤300mm的強制性安全要求,長期存在高處墜落安全風險,屬于重點整改、立即閉環的安全隱患。
隱患就是責任,整改就是攻堅。為徹底消除裝置登高作業盲區隱患,維修班組結合現場實際,科學制定專項整改方案。整改過程中,班組人員分工明確、協同配合,克服裝置區域作業點位分散、高空作業風險高、現場作業空間受限、整改標準嚴苛等諸多難點,嚴格對照GB 4053.1-2025新標準參數,對裝置區所有不達標直梯護籠逐一進行拆除、切割校正、焊接加固、規整補強。精準調整護籠整體深度、水平籠箍間距、豎向立桿排布,規范焊接工藝、加固連接點位,對每一處結構尺寸、焊接質量、安裝標準逐項核驗、逐條對標整改,徹底整改老舊護籠結構不規范、防護不到位、標準不匹配等問題,確保整改完成后所有直梯護籠結構牢固、尺寸合規、防護有效、全部達標,完全符合新版國家安全標準。
此次直梯護籠國標專項整改,有效解決了合成氨裝置區長期存在的登高防護設施老舊、標準滯后、防護不足的安全短板,從硬件層面徹底消除高處墜落隱患,全面提升裝置高位作業本質安全水平。
下一步,合成氨車間維修班組將以本次新版國標對標整改為契機,常態化開展設備設施合規自查自糾工作,嚴格對照最新國家行業標準,持續排查整治裝置梯臺、平臺、護欄、防護設施等關鍵安全點位,不斷規范設備安全防護標準,夯實現場安全基礎,以精細化、標準化檢維修工作,全力保障合成氨裝置安全、穩定、長周期平穩運行,為寧夏慶華安全生產形勢持續穩定向好筑牢堅實根基。
來源:寧夏集團 戴相龍